Download : 다품질 배전시스템의 보호협조.hwp





1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target DSG의 배전계통 도입정도가 증가함에 따라 계통계획 및... , 다품질 배전시스템의 보호협조기타레포트 ,

Download : 다품질 배전시스템의 보호협조.hwp( 77 )



1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target
1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target

DSG의 배전계통 도입정도가 증가함에 따라 계통계획 및 운용에 있어서 보호협조상 여러 가지 결점들이 일어날 수 있으므로 여기에 대한 구체적인 기술적 검토가 이루어져야할 필요가 있따 기술적 검토가 요구되는 기본조건을 요점하면 다음의 표15.1과 같이 요점될 수 있따

표 11.1 보호협조기술검토의 기본조건
분산형전원의 대상
ㅇ 발전기형태 - 전압제어형 및 전류제어형 전력변환장치를 갖는 발전장치
- 동기발전기 및 유도발전기
ㅇ 연계운전형태 - 역조류허용(매전형)
- 역조류불가(비매전형)
연계구분과 연계용량
ㅇ 저압연계 : 100 kW미만
ㅇ 특고압연계 : 100 kW이상 10,000 kW 이하
연계선로별 전압계급
ㅇ 저압연계선로 : 단상2선 220V 및 삼상4선380V
ㅇ 특고압연계선로 : 삼상4선 22,900V
연계계통 선로구성방식
ㅇ 수지상 방식
ㅇ 상개파이루우프 방식
ㅇ 상용예비선 방식
ㅇ 전용선로
ㅇ Spot Network
ㅇ 수용가측 수전설비…(투비컨티뉴드 )