[Engineering]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2 냉각탑)
페이지 정보
작성일 20-12-11 09:45
본문
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2 냉각탑).xls
레포트/공학기술
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2 냉각탑).xls( 67 )
[Engineering]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2 냉각탑)
순서
Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)
냉온수기~펌프 406.8 1.4 80 직관 1 25.76 8 206.08
CV 12 1 12
GV 0.3 2 0.6
90도 엘보 1.52 8 12.16
냉온수기~냉각탑 406.8 1.4 80 직관 53 70.32 8 562.56
GV 0.3 2 0.6
90도 엘보 1.52 11 16.72
냉각탑 ~ 펌프 957 1.7 100 직관 54 187.44 7 1312.08
GV 0.42 2 0.84
CV 10.2 13 132.6
배관저항 H1(mmH) 2080.72
mH 2.08072
기기내저항(mH) 냉동기 코일 H2 0.03
실 양정 H3 3
H4 0
계 H = H1 + H2 + H3 + H4 5.11072
여유 계수 1.1 5.621792
전양정 Ht = H x 1.1 6