복합스포츠센터의 펌프설계
페이지 정보
작성일 19-08-16 10:06
본문
Download : 복합스포츠센터의 펌프설계.hwp
여기에서 20년을 쓴다고 가정하고 표에 의하면 저항증가율 A=8이다. 따라서
‣ 2층 :
직관의 펌프 전 길이 L=3+1 = 4m
…(skip)
,기타,레포트
설명
복합스포츠센터를 상대로 펌프를 설계한 설계도를 산술적으로 계산하여 정리한 건축학 관련 글입니다.
순서
Download : 복합스포츠센터의 펌프설계.hwp( 79 )
복합스포츠센터의 펌프설계
다.
레포트/기타
유체기계
‣ 1층 :
직관의 펌프 전 길이 L=3+1 = 4m
직관의 펌프 후 길이 L=1+1+3+10(수영장 내의 mean(평균)길이) = 15m
직관의 손실수두는 관은 오래 쓰면 녹이 슬어 손실수두가 커진다.유체기계 , 복합스포츠센터의 펌프설계기타레포트 ,